氣體檢測模塊如何校準及操作步驟
常規許多客戶反饋說,不知道氣體檢測模塊如何校準,具體怎么操作等問題,實則一般非專業技術人員,可能對于一些技術上的操作校準方法不知曉也是很正常。首先關于怎么給氣體檢測模塊校準-操作步驟,一般將氣體檢測儀模塊產品統一拿到戶外通風的地方(陰涼處,不要暴曬),通電2個小時以上。 (只要是清潔的,無目標氣體的場所,都可以當做調整零點的地方)那下面接著由深國安專業人員為各位講講這相關的氣體檢測模塊校準方法,具體怎么操作,希望對小伙伴有所幫助。
氣體檢測模塊如何校準-操作步驟:
1)將產品統一拿到戶外通風的地方(陰涼處,不要暴曬),通電2個小時以上。 (只要是清潔的,無目標氣體的場所,都可以當做調整零點的地方)
2)先調整零點: 打開檢測儀的上蓋后,會看到里面有顯示屏和三個按鍵,分別為“左移”、“確認”、“右移鍵”。 先按中間“確認鍵”后,屏幕上會出現菜單選項,然后通過右移鍵移到“零點“的選擇項上。 此時按中間“確鍵認”,顯示OK,即為零點調整成功。
3)零點調整完后,準備好標定裝置(目標氣體1瓶,減壓閥1個,流量計1個,標氣罩和連接氣管各1個)
4)將標定罩套在氣體檢測儀的氣杯上后,打開標氣的閥門。然后將壓力調到0.4-0.5L/分。
5)此時氣會緩緩的進入到氣體檢測儀的氣室內,顯示屏上的濃度也會逐漸上升。
6)待數值穩定后(一般1-3分鐘),看顯示屏上的數值和標氣數值是否一致。
7)如果數值有偏差,請按“確定鍵”后,將“菜單”將移到“量程”界面,然后按中間“確定鍵”進入。
8)通過左、右移位鍵,將數值調整到與標氣一致后,按中間確認鍵。
9)此時,顯示“OK”字樣,即可校準成功。
備注說明:
1.智能傳感器模組,需要通過軟件協議發送指令進行校準。
2.無顯示氣體檢測儀、模塊需要通過信號采集器或外置顯示屏來實現校準功能