固定式氣體檢測儀信號輸出有哪3種,如何接線
發布時間:2021-06-11
作者:深國安電子
分享到:
目前一般在線固定式氣體檢測儀信號輸出有哪3種呢?其一氣體檢測儀4-20mA信號:這是模擬信號,有兩線制和三線制(2根電源線,1根信號線)之分;其二RS485信號:這是數字信號,四線制(V+、V-、485+、485-);其三氣體檢測儀開關量信號:繼電器輸出信號,也叫開關節點信號,有常開/常閉之分。那么關于氣體檢測儀的連線上又如何去操作呢?以下由深國安詳細給大家講講:
在線固定式氣體檢測儀器的信號輸出方式主要有3種:
1)4-20mA信號:這是模擬信號,有兩線制和三線制(2根電源線,1根信號線)之分
2)RS485信號:這是數字信號,四線制(V+、V-、485+、485-)
3)開關量信號:繼電器輸出信號,也叫開關節點信號,有常開/常閉之分
氣體檢測儀如何連線?
如果對于安裝氣體探測器100臺的話,表示數量較多,那么關于它的安裝連線上,建議選擇4-20mA信號輸出,需要每臺儀器都拉一條3線制電源線到 控制設備,100臺就需要拉100條電源線,線的成本和安裝成本就很高,一般不推薦用4-20mA信號輸出的儀器,要用RS485信號輸出的設備。
具體做法是,用1條4芯屏蔽電纜線(2根電源線,2根信號線)串聯所有的檢測儀,每臺檢測儀設定一個唯一的ID地址,根據這個ID來識別每臺儀器的數據和參數。一般來說,每臺儀器都得在總線那里設定一個節點,用一個分線盒進行連接。
其次對于總線制的儀器來說,正常工作的時候,分別把所有儀器的電源正極并聯在一起,所有儀器的電源負極并聯在一起,所有儀器的485信號正極并聯在一起,所有檢測儀的485信號負極并聯在一起即可。